兩相電零線火線都有電,燈和電器可以正常使用,是什麼原因?

我來回答

熱心網友回答 (15)

  • 3545996670

    2019-07-05 09:48

    看了不少回答,覺得很多都沒答到點子上,零線火線都有電,但電器又能正常使用,如果是家裡,基本只有一種可能,入戶線零火線接反了。我大舅子自己房子造好後,覺得自己在工廠跟人學了點皮毛,家裡的電自己接的,後來我第一次去他家,剩下幾個燈讓我幫忙接一下,接的時候我就量了兩根都有電,然後三層樓的插座和燈線我都測了下都有電,找到一樓主線開關,給他改了零火線就正常了。

  • 3504869844975939

    2019-07-06 00:08

    兩相電零線火線都有電,燈和電器可以正常使用。是什麼原因?

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    首先糾正一下提問者的零線火線稱為兩相電,對電氣知識不太熟悉的朋友,總是稱兩根線是兩相電,小編目前從事水電(消防水電、電氣線路安裝)裝修工程,基本上都叫單相電一火一零是兩相電,說了很多次也沒用。最後只能自己心裡有數,但聽著實在彆扭

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    那麼單相電零線為什麼帶電?如果按照常識來說只有兩個原因,但不曉得題主這測的電器是在哪個方位,萬一在燈的兩邊測,而控制的又是零線,也就尷尬了。所以我們排除這種方案,認為提問者是在空開下面測量的

    正常情況下,零線是不帶電的,如果帶電是沒有良好接地的體現,正常的話電流會流入地下,那麼有以下的故障表現

    一、三相電流不平衡導致的

    二、零線接觸不良或者斷了,零點(中心線)出現漂移,造成比較大的壓降,容易損壞電器

    上面兩種故障現象在現實中比較常見,特別是一些老舊小區,由於電氣線路年久失修,老化導致,出現這種情況應該和供電部門聯繫,以免造成不必要的經濟損失或安全事故的發生

    僅僅提供給提問者和愛問問朋友一些參考,希望能夠幫助大家

  • sprinmay520

    2019-07-07 11:08

    兩相電零線火線都有電,燈和電器可以正常使用,是什麼原因?

    https://i1.ask543.net/uploads/4f/e5/c/1e07400076bf71d39398c.jpg

    答:零線又稱工作零線,在有電氣設備工作的情況下零線是有電流通過的,所以零線有電這屬於正常現象,家用設備都要求保護接地、而不是保護接零,就是這麼一個道理,零線並不安全。

    https://i1.ask543.net/uploads/cd/c0/0/1e06b0006836a94f94a63.jpg

    零線的電壓取決於零線到上一個接地點的距離、工作電流的大小、零線的線徑,在民用電小區里每個單元入戶前零線都要求接地,目的就是為了保證每家每戶的用電安全問題。

    https://i1.ask543.net/uploads/81/ec/d/1e0620007682d4eb4fd72.jpg

    題主家裡零線和火線都有電,而電氣設備能夠正常工作,那麼零線的電壓應該不會太高,可以排除零線與火線串線的問題,最好還是請供電部門的專業人員確認比較妥當。

    你可以用萬用表檢查零線的具體電壓是多少伏,然後檢查一下本單元其他住戶家裡的零線電壓,如果都存在零線電壓偏高的現象,那麼就可以初步的判斷入戶接地沒做或者是入戶接地虛接。

    用電無小事,發現異常需儘快處理,建議報供電部門儘快檢查!

  • 可愛萌寵大全

    2019-07-05 01:35

    四百伏低壓電可以提供的電壓有:單相220伏、兩相380伏、三相380伏。

    正常情況下,單相220伏用氖管電筆測量,零線氖管不亮,火線氖管亮。

    用電筆測量,兩根線都亮,電器不能使用,這是零線斷路。

    用電筆測量,兩根線都亮,電器能正常使用,這是三相電中,其他兩相有一相接地了。

    用電筆測量,兩根線都不亮,火線斷路。

  • 69656813094

    2019-07-05 03:40

    我們的供電制是三相五線制,三根相線,一根零線,一根接地線。相線與相線間的電壓為380伏,相線與零線間電壓為220伏。在使用較大功率工業級動力時是有很多方便的。

    同時,三相五線制也作為整棟樓體供電形式,以節約投資的架線成本。也很方便用於較大的電力供給電量,只是適宜分配到各戶後,很容易實現相線與相線之間的功率平衡。

    落實到單個家庭時,三相五線供電制就方便地轉換成單相三線制供電,一根火線,一根零線,一根接地線。供電電壓為220伏。所以認為家庭供電是兩相電是完全錯誤的提法。

    家庭供電中會出現兩線帶電的情況有三種狀態。都是存在問題的。

    第一種情況是,零錢配線面積很小,當較大功率電器工作時,用氖泡電筆可以在兩根線上都測出帶電的情況。不用電時,測試火線帶電,零線就不帶電。發生這種情況時是布(配)線時就偷工減料,電器可以工作,但有電壓不是標準供電電壓,輸入、輸出(回流)在不同的線徑上運行,造成小線(零線)發熱,較大功率電器工作時小線(零線)發熱加劇可能引發火災。這完全是害人的。必須糾正,必須計算用電功率按標準配線。

    第二種情況就是,零線接到配電箱端頭處壓線不牢,接觸不良造成發熱,長時間的用電時會出閃電的情況。這時會是小功率電器用電正常,大功率電器開啟就發生閃電現象。用氖泡電筆測試時零線也會帶電。發生這樣的問題,找到配電箱內的零線端子一眼就看出來了,斷開開關和供電電路的連接後,拆下燒蝕的零線端線,刮除(去除)燒蝕部分,同時對零線接線端板燒蝕進行清除後,重新連接壓緊好零線故障就消除了,檢查接線無誤後恢復供電。

    第三種情況是,零線沒按規範連接,分配在不同相線上的兩戶或兩戶以上的家庭共用零線且不按各戶零線分別到零線端子板接線的規定,在某一段就採用了併線接線的錯誤做法。併線後形成的獨根零線再進配電箱,又恰好是這一段線上出了斷線問題時,形成的兩相串供電情形,這往往造成兩(多)家間電壓不同的故障現象,且很危險。供電也不正常。只要有一家大功率電器接在了電路中,另一家的電器才會工作,一家斷開了電器,另一家就沒電的情況,拿電筆測試兩條電線上都有電的情況,且經常燒毀小功率電器,並有馬上就斷電的現象。這個故障一般電工不容易檢查出來,特別是表前併線再到總箱零線端子板的,只有技術高的電工才明白是怎麼回事。

    這裡實在沒辦法配上原理圖,請諒解了。

  • 滋味小生活

    2019-07-10 15:11

    兩相電,零線帶電的話燈泡電器不可能可以正常工作,題主不要忽悠。如圖所示:在a點斷開的話,整個電路沒有構成迴路,家裡燈泡電器都不可能工作;如果在b點斷開L1燈不亮(沒有構成迴路)電流I=0,其他可以正常工作,那麼E段(零線部份)線路是帶電的。L2和其他電器可以正常工作,電流大於0。

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

  • 105389042143

    2019-07-05 20:09

    現在城市小區家庭供電是TN-C-S系統。系統圖見附圖。

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    正常情況下,三根火線(相線)對地有電壓,中性點在變壓器側接地,與中性點連接的中性線N(又叫零線)對地沒有電壓。

    現在用戶側兩根線對地都有電,火線有電不奇怪,中性線有電就不正常了。

    造成這種情況的可能原因有兩個。

    一是三相負荷不平衡,中性線回流中性點的電流過大,在中性線上產生較大電壓降,對地有電壓。此時如不調整三相負荷分配,容易燒斷中性線,成為下面的情況二。

    二是在上面的三相負荷不平衡情況下,中性線在變壓器連接的遠端斷開,造成用戶處的三相 系統中性點漂移,中性線N對地有電壓。

    這種情況並不罕見,此時三根不同的火線對中性線的電壓不再是220伏,有的高,有的低。電壓高的很容易燒壞住戶家裡的家用電器,比如冰箱、空調等內部有電機的電器,而電視機電腦等現在用的是開關電源,對電源的電壓波動有較高的容忍度,不太容易燒壞。

    出現上面的情況,住戶要立即拉下家庭電箱總開關斷電,儘快報修。

  • 58383255523

    2019-07-09 20:19

    電源三相負荷不平衡造成電位漂移,零線就不再等於零,就好比三匹同馬同時用相同的力向不同方向拉,中心的連接點會保持不會移動動而等於零,而其中的一匹或兩匹用力過大或過小的話那中間的連接點將會發生漂移而不會再等於零。

    解決方法1:將總配電零排接地,釋放零線上的電壓。2:調整三相負荷均衡分配單相供電使三相電流保持平衡。

    個人見解,如有不足請多指教勿噴,謝謝!

  • 52296130325

    2019-07-05 18:48

    三相四線的變壓器。ABC代表相線,N代表中性點(零線)

    工業用電,A→B,B→C,A→C,這三種是線電壓,380伏。

    家庭用的兩根線一般是A→N,B→N,C→N,這三種是相電壓220伏。

    ABC三根相線,平均分給各家各戶,每一家都有N線,正常用電的時候N是不帶電的。只有主N線(零線)斷掉的時候,家裡的N線(零線)會有電,而且家中電器雖然能夠使用,但是,這個時候,電器要麼比平常弱,要麼比平常強。就拿以前的白熾燈(鎢絲)來說吧!要麼燈的亮度不夠,要麼超級亮。

    發現N線(零線)有電的時候,家中電器還能使用,最好是停止使用家裡的各種電器,太多電器都插的話,最省事的就是直接關掉總閘。及時通知電力部門來檢查,或者是通知小區物業。

    N線(零線)帶電,危害很大。

  • 58763480885

    2019-07-05 03:31

    我看了全部回答者都是指責題主不懂電的知識,如果人家懂得還問你們幹什麼?但是你們都沒有一個肯定的回答,基本都是答非所問,他的問題是兩條電線都有電,電燈和電器能正常使用,為什麼?你們可以重新回答了。

    我不懂電理,但是認為這種情況不是兩條線接觸,也不是開關接錯,更不是某條線斷路,而是系火線漏電到零線了,雖有影響,但還可以用。繼續用下去會損壞電器,電燈容易燒,及早檢查線路以免造成不必要的損失。

  • 101383911649

    2019-07-07 10:10

    看圖,我估計應該是,火線還是火線1端,一樣對地有220V,不過LZ說的零線已經不是真正意義上的零線了2端,估計還有近100V的對地電壓【到底還能有多少伏電壓?得看零線上2端到3端之間的隔離負載阻值了?】,3端才是完完全全的零線,你測試還帶電的零線已經被什麼負載隔開了,成了串聯零線了,

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

  • 誰的小餅乾zzz

    2019-07-06 21:48

    看來是用驗電筆測的,兩根線都亮。

    最可能的是零點漂移,正常情況下,零線對於地,是零電壓,由於小區附近三相四線電,用電嚴重不平衡,讓零線電位矢量漂移,相對於地,產生了幾十伏的電壓,所以,驗電筆亮了。

    如果用萬用表測量對地電壓,就會發現,對地電壓一個高,一個低。這就是電網中強調的重複接地的原因,防止零點漂移。

  • 50651914215

    2019-07-07 22:58

    既然電器能正常工作,證明零線,火線都沒有斷路,接地現象。可謂線路是完好的,此時零線測試電筆亮,證明零線對地約有幾十伏的電壓。是由於變壓器處的零線(中性線)接地阻值升高所致,需要處理,二是三相電負載嚴重不均,所致中性點零點漂移。三是總零線接觸電阻升高所致。由於零線對地升壓不高,所以零對火的電壓值下降在波動範圍內,不會影響電器使用。此時應報告電業局維修!若是自居處零線帶電,一般是零線接頭氧化不良所致,大功率電器使用時會自然發燒斷開,一般小功率電燈之類就會持續存在。故而,小範圍與大範圍的區別就在這裡了。現在農村電網改造力度加大,居民自家線路的升級,很少出現零線亮試電筆的情況了!(資深曹師傅奉上)!

  • 同濟天下

    2019-07-11 14:51

    狗屁人士提出的狗屁問題!回答這個問題己沒意義!畢竟提問者對電一竅不通,卻又想通過這類問題,逐步把人引向家裝方向,目的不言而喻!

    裝修公司的「專業人士」,對於供電系統中的三相三線、三相四線、三相五線、中性點接地這類最基本的電氣知識都不懂,認為火零兩線進戶就是兩相用電,那麼火零地三條線進戶為何不說成三相用電呢?老是強調「大功率電器」,把用電時間長導致用電量大的電器,都當成功率大、電流大的大功率電器,反正大功率電器只看用電量,而不是用電流束衡量。

    電氣線路有故障,光靠裝修公司的「專業人士」,在愛問問中三言兩語是解決不了問題的,必需要專業電工現場檢查,否則,即使能暫時解決,也不能保證是否會留下隱患!

    賺錢要有原則、底線,特別是電氣方面,否則會變相成為「謀財害命」!

  • 5546604114

    2019-07-09 15:44

    其實是火零線接反,有的漏電開關斷電時有一條是常通的,如果不按指示接線,把火線接在常通的零線埠,導致切斷漏電開關時卻斷了零線,讓火線常通,導致火線經過電燈這一邊串入另一邊零線導致零線也顯示帶電,所以才會兩線帶電但電器依然正常點亮的結果,其實合上漏電開關後零線才真正接通,在電燈亮起後再用電筆量零線就不再帶電了。

    這個同常見閘刀開關處的零線保險絲燒斷是一樣道理的,斷後你會發現用電筆量兩條線都帶電的。