開關跳閘,推不上去,怎麼辦?
- 春光花月夜
- 閱讀量:0
- 2019-08-09 01:12
2019-08-09 10:53
你好
首先,你需要排除漏保開關本身是否有故障,做法很簡單,將跳閘的開關的負載斷開,合上後如果沒有跳,就說明開關是好的,如果跳了就說明開關壞了.如果開關好的,那麼就再找一個燈頭連好線,裝一隻燈泡,燈頭的其中一根線接開關輸出端的火線,另一端點牆壁(注意安全,這是在沒有任何儀器的情況下才使用的方法)如果開關跳了,就開始下一步,如果沒有跳,就換開關(沒有跳是因為開關的監測電路出現問題了,負載沒有漏電或短路時自動跳閘)如果跳了,開關只接火線,閉合開關,如果跳了,就跟、更換為只接零線,然後在每個燈的開關處一端節做好的測試燈,另一端接牆壁一次、燈開關另一個點一次,直到開關錳銅跳得那個燈開關的地方就是漏電或短路點
.1、開關一打上去,馬上就跳,說明負載短路;
2、開關打上去之後,要等個幾分鐘或個把小時才跳的話,那應該就是電流過大;
3、看一下你的開關的幾個接頭有沒有變色,如果接頭沒有接好的話,會發熱的,也會跳的;
4、空開本身也會有問題的,如果你的空開用得太久了,裡面的觸點也會有接觸點接觸不好,也會跳閘的
(注意如果不懂電路的、最好請專業人士。畢竟電挺危險的)
2019-08-09 10:42
現在很多用電的地方都是使用的是空氣開關,它能夠在超過額定電流時自動斷電跳閘,使用電更有安全保障。空氣開關跳閘一般都可以手動復位的,如果出現空氣開關跳閘推不上去怎麼辦呢?這一故障很多人都遇到過,對於一些單身女性來說可能不會解決。下面,土巴兔小編將就空氣開關跳閘推不上去這一故障來分析其原因及解決方法,以供了解。
一、故障的原因:
1.空氣開關已經損壞。
2.線路發生短路。
3.看是否安裝漏電保護器,如果安裝的話再看漏電保護器的漏電保護按鈕是否跳起,如果跳起按下去再試試。
2019-08-09 10:56
要看是哪種開關?如果是家用的單相漏電保護開關,就將所有分開關全打下來,再試試能不能送上。(送之前先將復位按扭按下,沒有的忽略)能送上再一個一個分開關送,送到那一個分開關跳閘就是該分開關所在的線路或設備有問題。再將所在線路設備全關上或撥下插頭試送。這樣能快速檢查出問題所在。希望能幫到你。
2019-08-09 11:08
開關跳閘推不上去,是因為負荷過載(也就是使用的電器功率太大,超過了規定),或電線粘連,或電器短路所造成的。不是什麼難事,找電工就可解決。
2019-08-09 10:46
開關跳閘推不上去,說明線路有短路的地方,應該叫電力公司進行檢測維修,不能強制接通開關。強制接通會引起火災等人為事故,造成不必要的損失,甚至構成犯罪。
2019-08-09 10:52
推不上去就是有短路。關掉所有的用電設備推,還推不上去就只能找電工去查;可以推上去就一個一個開,看開到哪個又跳了,就是這個的問題。
2019-08-09 10:51
有個小安衄,安下去在合適適
2019-08-09 10:52
線路有問題,可能是連電引起的,保護器保護著不會著火需要檢查線路看看哪裡斷電了
2019-08-09 10:43
注意安全,打電話讓物業過來處理一下,不是電工專業人員,不要衝動的拆開處理。
2019-08-09 10:55
漏電保護器按鈕復位一下,再推藍色總閘跳推上去,如果還是推不上去,可能還有漏電的地方。全部電器插座都拔了然後再推上去還不行,那最大的可能是該漏電保護器要退休了
2019-08-09 10:45
要看什麼設備短路了,去除短路設備插頭在推。
2019-08-09 10:15
看漏電保護器開關有沒有推上,如果推上總開關還是推不上的話就要檢查家裡的用電器是否短路了,一個一個拔掉插頭檢查,總會找出原因的
2019-08-09 10:48
如果沒有電氣知識和經驗的話不要盲目的去合上漏電開關,避免發生其它的問題,立即去找專業電工過來維修
2019-08-09 10:49
線路故障,找好問題再推閘刀
2019-08-09 10:19
推不上就別推了,把電氣設備全從插銷上拔下來,在送如果還送不上,就是線路出問題了,送住了,就一個設備一個設備的送,送到又跳閘的,就是送的設備壞了。