由於電力檢修等引起的三相電相序錯誤,導致帶有相序保護的農業設施無法用,怎麼辦?

我來回答

熱心網友回答 (4)

  • 59505535376

    2019-08-10 15:31

    相序保護器就是在輸入電源中三相電相序發生斷相、錯相時,保護用電設備不啟動。

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    帶有相序保護器的農業用電設如果外電源相序發生斷相或錯相,用電設備是不能啟動的,這時熟練的電工很容易通過電路檢測發現問題根源所在。

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    理論上,可以通過外電源三相重新調轉回來狀態或用電設備主電源輸出端調轉三相中兩相電源實現。

    https://i1.ask543.net/uploads/34/7c/2/tos.jpg

    外電源在檢修時都會有嚴格的措施保證電源相序不會被改變,所以一般不用擔心外電源相序被調整。如果真的三相錯相了,會牽設到後端很多用電設備無法啟動。

    如果某一個用電設備因相序調整無法啟動,需要前端去改變調整相序也不太現實,所以一般都是通過調整無法啟動用電設備主電源開關輸出端中的某兩相就可以實現。

  • 50830857910

    2019-08-10 15:24

    補充一下提問的問題。因為問答題目字數有限制,所以無法說清楚。

    提問的問題我們在現實工作中遇到了。我們是有一座冷凍庫。用於儲存鮮果。

    在短短的10天時間裡,碰到了三次線路三相相序出錯的問題。

    導致冷凍庫工作停止,相序保護。如果大家從事過農業項目就知道招聘一個懂電力又24小時盯著冷凍庫工作的人是多麼高的成本。

    而偏偏這個三相相序錯誤的問題是個隨機性且沒有一定的規律,而且短時間內又經常頻繁出現。

    大家有什麼好的辦法嗎?可以獻計獻策。

  • 1842381431778232

    2019-08-10 11:41

    要麼通知供電部門調相序,要不你自己調相序。任意對調三根電源線(火線)的兩根

  • 24060497586

    2019-08-10 11:41

    這些事基本上不會發生,在送電時都會效相位對相位的,即使錯了,在用戶方也可以即時糾正